回复:1214c通过PN带4个伺服

已锁定

镇长

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    723
  • 精华

    0
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-10-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-08-24 14:09:58

3楼

没什么影响的

通过基于 Profinet IO 的 EPOS 方式控制驱动器,不占用 S7-1200 轴资源,但是会占用 S7-1200 PN 资源。例如:S7-1200 使用 EPOS 控制 14 个 V90 PN,因为 S7-1200 通过 Profinet IO 最多可以连接 16 个 IO 设备,所以 S7-1200 只能再通过 PN 连接 2 个基于 PN 的工艺轴,所以可以实现诸如 S7-1200 使用 EPOS 控制 14 个 V90 PN,再使用工艺对象控制 2 个 V90 PN 的方案。

学而时习之,不亦说乎
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15699条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。