现场设备V90使用STO,偶尔会报F1611,使用了安全继电器,排除双回路不是同时断开的可能性,检测发现安全门安全继电器是按自复位接的,关闭安全门,安全继电器自动吸合,初步怀疑是关门时,安全门锁存在关闭500ms内又断开,导致V90报警。尝试不停开关安全门,果然出现F1611报警。然后把安全门安全继电器改成手动复位,关门后按下复位按钮,安全继电器吸合,后来就没有出现F1611报警。