22楼
自上次故障后,时隔4个月,这个故障再次出现,仍然是通信模块指示灯不亮不闪烁,没有反应。设备一直保持运行在故障前瞬间的状态运行不停机。
引用20楼详细内容:
可以的。
等设备维修间隙,可以尝试一下的。
实际上处理设备故障,并不一定是排除了故障的问题,可能由于某一些不成熟的条件,如备件暂时缺少等,造成一时无法恢复的,可以考虑其它方法临时应急措施。等设备有足够的维修时间,再作考虑维修。
引用19楼详细内容:
考虑过,现场实际情况不允许施工出现金属物质,且生产进程不容中断。
好在通信仪表不多,做了个通信延时时间抓取显示,以便处理过程中处理效果的直观判断。
具体的处理措施还没有实施。
引用15楼详细内容:
你的问题我很感兴趣。
首先,我第一判断plc与变频器安装空间过近,且变频器的电磁干扰千姿百态,无法直接判断到底是那个方面的因数引起。
我想你这样试试:
1)给所有的从站做一次等电位连接(导线不小于6平方);
2)把所有参与通讯的从站均连接PE(导线不小于2.5平方);
3)通讯电缆采用双绞屏蔽线,且外层连接到PE;
4)有条件,是否可以在变频器与plc之间加装厚度2.0mm以上的镀锌板,高度大于变频器的厚度;
5)变频器的进、出导线尽量远离plc的进、出导线,必要时更换为屏蔽电缆。
最后,如果备件丰富,你试试通讯模块CM1241.
引用14楼详细内容:
我也遇着了,但具体情况有点差别,我这是这个情况:2个变频器并排,离plc有30厘米左右,即变频器右上方30厘米处是plc,plc带cb1241模块,走485通信,2个变频器同时工作时,cb1241模块指示灯闪烁明显不正常,亮度也很弱,但是数据还能读写。停最近的变频器后,指示灯情况稍微好一点,2个变频器停止后,一切正常。
最关键的是出现异常情况找不到原因:不定期的出现cb1241模块指示灯不闪烁不亮,屏上读取的485通信仪表数据不变化,设备一直处于故障前的运行状态,一直运行,还可以通过按钮触点输入信号操作设备停机。故障出现后,plc断电上电后又恢复正常了。
这个故障原因一直没有找到。
引用10楼详细内容:
CB1241通讯板我用过多次,通讯板影响网口从来没遇到过。不过有一次,一台变频器电源上电和断电会影响modbus通讯,只要动力电源不上电断电操作就不会发生故障,正常使用是没有问题的,当时排查了很多原因,包括动力电源干扰,腐蚀环境等等。