一个比较懒的方式。不知道这么修改行不行,大家指正一下。

确认了输出Q0.5;交叉索引Q0.5;只有FC40跟OB35里面有,并且FC40是读,OB35才是写,推断控制程序是在OB35内,找到该程序位于第五段,涉及FC14。可以不去管FC14的逻辑,直接把Q0.5替换成一个空的地址位,然后用你自己的写的新程序来控制这个Q0.5;进行测试。一定要做完整的测试再去投产。

如果有时间还是要把程序,至少把Q0.5相关的程序读一遍,熟悉一下控制思路,再去修改。