回复:精致屏 连接处选择主站 PLC和屏时间不一致是什么原因

已锁定

镇长

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    723
  • 精华

    0
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-10-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-08-25 15:07:31

1楼

设备组态属性-常规-时间,默认的本地时间时区是UTC+01:00,即使更改时区为UTC+08:00,但仍然默认勾选"激活夏令时"。
虽然国内没有使用夏令时,时区选择UTC+08:00,读取的时钟仍然会比实际时钟快一小时。如要使系统时间与实际时间一致,取消勾选“激活夏令时",重新下载项目即可。

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/07-Program/03-instruction/02-Extend/01-Time.htm