恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-26 08:51:16
5楼
顶楼这个例子,还可以这样:
已知最大风速时的转速是1650rpm,频率是55.525Hz。那么,变频器的最高转速就是1650rpm,它的额定滑差频率是0.525Hz。所以滑差转速就是(0.525/50)*1500 = 15.75rpm。这样:
P304 = 380 角接
P305 = 164A
P307 = 75kW
P308 = 0.83
P310 = 50Hz
P311 = 1482rpm
P2000 = P1082 = 1650rpm
P640 = 169A
P1530 = 77kW
综上,电机等效模型按照额定点设置,最大目标值按照过载限制设定。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主