原OS计算机上工程正常运行;PCS7 V9.0 SP1 ES可以打开编译OS文件;新增加部分功能;

PCS7  ES的项目文件选择完全下载至OS1中,下载完成后,PCS7在初始化目标项目中提示“无法打开项目,数据库上下文不存在或无效”。采用OS的WINCC Explorer 打开项目文件,提示“用户没有执行该操作权限,请在Windows组中检查用户组中当前用户分配情况”。

新使用WINCC Explorer 创建新工程,能创建并打开,确认OS的WINCC没有问题;

恢复PCS7 备份工程,执行完全下载,与以上提示相同;

检查Window 账户设置,Administrator 账户登录,设置密码,账户隶属administrators,SIMATIC HMI,SIMATIC HMI VIEWER ,User, SQLSer** ;删除重建,情况依旧;

请问那位看下还有什么办法没?

还发现一个问题:

PCS7恢复一个工程文件,工程文件夹能通过WINCC打开项目文件,如采用WINDOW复制文件夹的方式复制WINCPROJ文件夹内项目,复制后的项目文件同样提示提示“用户没有执行该操作权限,请在Windows组中检查用户组中当前用户分配情况”。