回复:840DSL NCU散热风扇是否通用?

已锁定

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    172

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-08-27 20:59:19

7楼

NCU720.3B坏了的话,基本只能用相同信号,或者NCU730.3B替代。早期版本可以用720.3不带B的替代,但这个硬件更加罕见,市面上基本已经绝迹了,而且也有系统软件版本的限制,不能太高。

NCU710.2,我印象中只支持到2.7,反过来替代,710.3的版本则必须至少2.7.3.10,否则无法识别。正过去替代则只需要2.7版本都可以,但问题是720.3B不支持了。退一步讲,CPU的性能,带软硬件带轴的能力都天差地别,这个现场硬件就算都满足要求,跑不跑得起来还是个问题。

再退一步,真的替换上了,720.3B有X122,X132,X142三个端子排,二710.2仅X122和X132两个端子排,接线肯定需要重接,部分参数和程序可能需要修改,涉及NC和PLC程序,工程量也未知。再考虑到720.3B和可能存在的NX10/15早期版本的兼容性问题,一个头两个大。

再考虑如果使用一些特殊功能,诸如top surface或者advanced surface,预读条数有限制,710无法支持720所能带的预读条数,知道的话,改一下就行,不知道的,这又是一个天坑。关键是你不知道这样的天坑有多少个。

综上,我劝楼主还是放弃吧,这样的替代,实在不是个好主意。