S7-200smart通讯硬件与干扰?

1540

4

2023-08-28 10:13:19

我们用S7-200smart也有七八年了,最近一个项目有一批变频柜,柜子里面有两个30KW的变频器,其他项目也差不多都是这类柜子。

最近因为客户反馈电机噪音大,我们就把变频器的载波频率调大了,但是过了一段时间后,发现几台设备的S7-200smart的PLC通讯陆续出现了问题,监控发现变频器启动后,通讯轮询异常的慢,PLC向变频器写入是能写,读就异常困难,轮询很多次才有可能读到一组数据,甚至根本读不到数据,但是写又可以写。各种屏蔽、接地都有做,效果并不理想。

后续处理就是在软硬件环境都没有改变的情况下直接换了新的PLC,通讯正常。

后取回故障PLC回公司测试,同样的环境下,新拿一台PLC来与两台新变频器进行通讯,新的PLC没有任何问题,换上故障PLC后,通讯现象与在客户处一致。后减小变频器载波,发现通讯读写成功率有提升,但始终不如新PLC顺畅。

后增加了电源滤波器。隔离变压器等,使用示波器查看电源波形均有改善,但PLC通讯丢包依旧。

再后来把PLC单独从电柜内取出,拉到外部电柜托盘处接线,通讯,问题依旧。

最后把PLC退回给供应商,目前一直未受到回复。

怀疑是因为变频器载波提升产生的干扰(耦合?辐射?)损坏了PLC通讯相关的某个硬件?电容?电阻?

不知道有没有相同情况的能否解惑。