回复:G120变频器

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4014
  • 精华

    54
  • 被关注

    134

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-28 18:33:49

14楼

展开查看
以下是引用太阳神2009在2023-08-28 11:57:33的发言 >10楼

这里用了BICO转换器:

P2900=100%(ON时写入100,OFF1时写入0,%);

P2099[0]=P2900,使用P2099[0] 互联输出 r2094.0...15;

P840[0]=r2094.0。

以下是引用锋言锋语在2023-08-27 16:57:38的发言 >7楼:我没搞清楚怎么实现...

引用7楼详细内容:

我没搞清楚怎么实现P2900来做On/Off1, 一头雾水? 

以下是引用太阳神2009在2023-08-27 08:04:14的发言 >4楼:有PLC可以在PL...

引用4楼详细内容:

有PLC可以在PLC里做,如果没有,直接在触屏上也做可以,如果是一般的简单应用,触屏+变频器的配置也可以了,以现在变频器的功能+自身IO都可以搭一套小控制系统了,PLC都省了。

HMI与G120 CU250S-2 PN通讯

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109478306 

这个2099如果填2900, 是自动把 32位浮点, 填充到2099[0]和2099[1]?

不忘初心