回复:TM Count2 组态“外部编码器”工艺对象,怎么通过N信号每圈清零

已锁定

一水真人

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2017-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-08-29 06:58:27

3楼

展开查看
以下是引用Zane在2023-08-27 11:30:26的发言 >2楼

模块支持编码器零点信号。

将编码器设置成旋转模态轴即可

谢谢您的指导,编码器已经能成功清零了,但是遇到个问题。编码器检测高速度时,比如1kHz以上,每次收到信号都能清零,但是检测低速度时,比如2Hz时,零点信号在也不会清零,有时要给很多次零点信号才能清零。请问该往哪方面检测问题