以下是引用Livid在2023-08-29 09:13:41的发言 >6楼

在正常的3相5线制中,零线和地线是分开的,那么加漏保肯定不会有问题。 有道理啊!


但他们说“加了漏保万一地线没接好,容易跳闸”,这个说法本身有问题吗?什么情况下会发生这种情况呢?零线和地线混用了?


大佬,你设计的电柜主动力电路用不用漏保?

以下是引用葉贰在2023-08-29 09:05:38的发言 >5楼:在正常的3相5线制中...

引用5楼详细内容:

在正常的3相5线制中,零线和地线是分开的,那么加漏保肯定不会有问题。

个人觉得如果我是设计方,漏保因为地线原因跳闸,是业主提供条件不满足设备使用要求,和我半毛钱关系,你改地线去。

但实际中,可能会因为各种原因扯皮,还是去掉吧。。。

以下是引用Livid在2023-08-29 08:41:51的发言 >4楼:说到漏电保护器,我...

引用4楼详细内容:

说到漏电保护器,我一直有个疑惑,正好和大家探讨下。


我见过的电柜,几乎没有用漏电保护器的。仅有的几次见过漏保的也是在客户的强烈要求下后加上去的。


问过资深的电气设计人员,他们说加了漏保万一地线没接好,容易跳闸,这样对生产很不利。


1、大佬们设计的电路会加漏保吗?

2、加了漏保真的容易跳闸吗?

3、在接了地线的情况下,加了漏保,对防止触电作用大吗?

以下是引用和光同尘在2023-08-28 19:38:42的发言 >1楼:上级没有漏电开关...

引用1楼详细内容:

上级没有漏电开关,还是不规范,或是为了省成本减配

漏保本质是个差动保护装置,如果接入的各项电流总和(矢量和)大于一定的值,就会动作,如果进线存在漏电流,可能会导致漏保动作。

我们公司要求单项供电设备都配备漏保。三项重载设备也都是配漏保,防止绝缘层损坏导致设备异常。