在正常的3相5线制中,零线和地线是分开的,那么加漏保肯定不会有问题。 有道理啊!
但他们说“加了漏保万一地线没接好,容易跳闸”,这个说法本身有问题吗?什么情况下会发生这种情况呢?零线和地线混用了?
大佬,你设计的电柜主动力电路用不用漏保?
漏保本质是个差动保护装置,如果接入的各项电流总和(矢量和)大于一定的值,就会动作,如果进线存在漏电流,可能会导致漏保动作。
我们公司要求单项供电设备都配备漏保。三项重载设备也都是配漏保,防止绝缘层损坏导致设备异常。