我不止一次看到或听到别人说“电柜里不能加漏保,加了地线没做好容易跳闸;下游负载有变频器,通电容易跳闸等等”
1、那三相五线中,就算地线没接好(或工厂断接地不标准),是不是都不会让漏保跳闸?(因为漏保只和火零有关,和地线没关系)
2、下游负载有变频器,通电瞬间漏保容易跳闸,这可能是什么原因造成的呢?
漏电保护, 类似于零序检测。 正常情况下, 开关上各线的电流代数和为0。 负载接地情况下, 对于TN系统, 会对地形成回路。 那么开关上各线电流代数和就不为0,里面的检测线圈会检测到磁场变化。
上面是原理。
接地没做好, 这种情况真的不一定会跳。 因为可能对地回路电流很小,达不到触发阈值。 这种情况, 有可能变压器侧工作接地严重不合格。
变频器输出PWM, 其中高次谐波容易同电缆接地屏蔽层、电机对地电容形成对地耦合电路。