回复:G120变频器

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-29 18:19:51

17楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2023-08-28 18:20:44的发言 >13楼

难道不能直接给控制字?


不是不明白bico, 是不明白为什么要通过一个Float32参数来做位控制; 


你这么一解释, 我有点明白了。

以下是引用太阳神2009在2023-08-28 11:57:33的发言 >10楼:这里用了BICO转换...

引用10楼详细内容:

这里用了BICO转换器:

P2900=100%(ON时写入100,OFF1时写入0,%);

P2099[0]=P2900,使用P2099[0] 互联输出 r2094.0...15;

P840[0]=r2094.0。

以下是引用锋言锋语在2023-08-27 16:57:38的发言 >7楼:我没搞清楚怎么实现...

引用7楼详细内容:

我没搞清楚怎么实现P2900来做On/Off1, 一头雾水? 

以下是引用太阳神2009在2023-08-27 08:04:14的发言 >4楼:有PLC可以在P...

引用4楼详细内容:

有PLC可以在PLC里做,如果没有,直接在触屏上也做可以,如果是一般的简单应用,触屏+变频器的配置也可以了,以现在变频器的功能+自身IO都可以搭一套小控制系统了,PLC都省了。

HMI与G120 CU250S-2 PN通讯

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109478306 

仅从这一点看,就知道你从来没上过手。设置西家传动的控制字,是不能直接予状态的。他必须要连接一个开关量状态来控制其变化。


控制字可以是单个位状态的变化,也可以是采用二进制的状态位变化。这些只有上手才能有所体会。仅仅是背书,不好理解。

我是你的朋友
评论