回复:G120变频器

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3942
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-29 19:00:20

18楼

展开查看
以下是引用太阳神2009在2023-08-28 21:00:32的发言 >16楼

P2900只连接了P2099[0],跟P2099[1]没有关系;

上位机的ON/OFF1变量的数据类型就是32位浮点数,启动时P2900写入100,单位%,100%=1;

P2900 32位,P2099[0] 16位,FloatingPoint32和Unsigned32 /Integer16是可以BICO互联的。不同数据型内部可以自动转换吧。

实现的方法可能有多种,因人而异。


100写到2900, 怎么会是1呢?  

不忘初心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。