恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-29 19:00:20
18楼
P2900只连接了P2099[0],跟P2099[1]没有关系;
上位机的ON/OFF1变量的数据类型就是32位浮点数,启动时P2900写入100,单位%,100%=1;
P2900 32位,P2099[0] 16位,FloatingPoint32和Unsigned32 /Integer16是可以BICO互联的。不同数据型内部可以自动转换吧。
实现的方法可能有多种,因人而异。
100写到2900, 怎么会是1呢?
请填写推广理由: