回复:两台1500通信,其中一台分配的地址是IB和QB,那么这台1500的分布式IO可以占用这些地址吗?

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1206
  • 精华

    17
  • 被关注

    340

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-30 08:18:34

3楼

      不可以。因为这个点也是实际使用的IO点,虽然是映射到对方PLC中通讯的IO点,但是这个交换数据地址不能重叠。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11189条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。