回复:G120CPN 启动就报F7807

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23712
  • 精华

    915
  • 被关注

    1289

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-30 10:13:33

1楼

7807是输出相间短路或接地故障。

有故障值(949)的。看看手册。

总之,是给出励磁时,电流过大(不正常)

实测比较一下。