回复:G120CPN 启动就报F7807

已锁定

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    993
  • 精华

    25
  • 被关注

    100

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-08-30 11:02:16

2楼

将电机线脱开,P1300=0 V/F控制,看看还报故障不(如果还报故障变频器问题;不报故障则是电机电缆问题)?根据F30015故障来看你的电机及电缆可能短线或接地;