故障值(r0949,十进制):
1:u-v
相间短路
2:u-w
相间短路
3:v-w
相间短路
4:
过电流接地
1xxxx:
在相位
u
上识别到带电流的接地
(xxxx
=
相位
v
上的电流分量,单位千分数)
2xxxx:
在相位
v
上识别到带电流的接地
(xxxx
=
相位
u
上的电流分量,单位千分数)
注释:
电源电缆和电机电缆接反也会被检测为“
电机侧的短路”。
与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。
处理:
-
检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。
-
检查电源电缆和电机电缆是否接错。
-
检查有无接地。
接地故障时:
-
没有激活“
捕捉再启动”
功能(p1200)
时,不要在旋转电机上接通脉冲使能。
-
增加去磁时间(p0347)。
-
需要时取消激活监控功能
(p1901)。