回复:PEEK和Scale的问题

俞清洲

版主

  • 帖子

    692
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-01 00:05:26

3楼

上下限就是模拟量通道接入的传感器的量程范围。单极性,对应通道值0~27648,双极性,对应通道值-27648~27648。

这里表示现场接了一个称重传感器,量程是500Kg,单极性。

测量500Kg物体时,通道采集到的电压10V,对应通道值27648,转换后需要显示成500.0Kg;

测量0Kg物体时,通道采集到的电压0V,对应通道值0,转换后需要显示成0.0Kg。