恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-01 08:27:52
31楼
参数的单位写着百分比,你就用100.0代表1;
可以BiCo的参数只有互联的参数号、0和1.0(1.0=100.0%)
在内部只有整数运算(hex4000=100.0% )。浮点转换仅仅在HMI(人机界面)上。
例如当你输入某个频率(转速)浮点设定值XX.XX时,常常实际设定值是XX.XY。为什么?
就是因为整数再次转换为浮点显示时,改变了。
你说的这些都很没问题。
问题是, 2900是浮点数, 可以输入100.1, 100.01, 我问的是不是2900给2099会存在一个浮点到整数的取整运算。