回复:G120变频器

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-01 08:27:52

31楼

展开查看
以下是引用yming在2023-08-30 18:21:49的发言 >27楼

参数的单位写着百分比,你就用100.0代表1;

可以BiCo的参数只有互联的参数号、0和1.0(1.0=100.0%)



在内部只有整数运算(hex4000=100.0% )。浮点转换仅仅在HMI(人机界面)上。

例如当你输入某个频率(转速)浮点设定值XX.XX时,常常实际设定值是XX.XY。为什么?

就是因为整数再次转换为浮点显示时,改变了。

以下是引用锋言锋语在2023-08-30 12:39:34的发言 >25楼:也就是说, 浮点参数...

引用25楼详细内容:

也就是说, 浮点参数写到P2900里, 是先取整, 然后取低16位?

以下是引用yming在2023-08-30 10:38:20的发言 >23楼:看来是真的浮躁,只...

引用23楼详细内容:

看来是真的浮躁,只满足表面理解。

这里是百分比!100就是100%=1.不仅仅是这个参数,所有参数都是这样定义的。

以下是引用锋言锋语在2023-08-29 19:00:20的发言 >18楼:100写到2900, 怎...

引用18楼详细内容:

100写到2900, 怎么会是1呢?  

以下是引用太阳神2009在2023-08-28 21:00:32的发言 >16楼:P2900只连接了P...

引用16楼详细内容:

P2900只连接了P2099[0],跟P2099[1]没有关系;

上位机的ON/OFF1变量的数据类型就是32位浮点数,启动时P2900写入100,单位%,100%=1;

P2900 32位,P2099[0] 16位,FloatingPoint32和Unsigned32 /Integer16是可以BICO互联的。不同数据型内部可以自动转换吧。

实现的方法可能有多种,因人而异。


你说的这些都很没问题。

问题是, 2900是浮点数, 可以输入100.1, 100.01,  我问的是不是2900给2099会存在一个浮点到整数的取整运算。

不忘初心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。