以下是引用liul_sharp在2023-08-31 20:34:52的发言 >0楼

S120的ALM并联共直流母线的应用,稍微看了一下主从模式,以及非主从模式的参数设定情况。没明白是怎么控制2个或者更多个ALM之间的负载平衡的。

相反的在SM150的同样的共直流母线的系统在ALM之间的负载控制相当简单,就2个ALM的有功电流r78取差值(ALM1-ALM2),积分后给ALM2设置附加有功电流给定就可以了。

琢磨了一下主从模式:

p3513=1,r108.19=1,p3570=r3573(主ALM有功电流给定给从ALM),此时从ALM的直流母线电压控制器去有功电流给定值被中断了。就是有功电流跟随模式。

至于不勾选ALM的主从模式,可能就是各运行各的,平衡与否就是靠实际的物理特性了。没有细究。