展开查看
以下是引用锋言锋语在2023-09-01 14:30:49的发言 >6楼:
有道理。 明显是先跳闸后报故障。
从驱动器的原理看,系统控制的电源并不在励磁回路的供电上,所以,先断开回路电源,后报警的故障机制是有依据的。
我还在等待备件驱动器到货,到时候我大概可以诊断一下看看。
经过初步的诊断,我认为励磁回路炸机,是断路器重复上电过程中出现的,对于电子元器件,上电过程、断电过程最容易对电气元件造成电压、电流的冲击了,也正是那个阶段最容易出现炸机情况了。
图示:210-280A,驱动器控制板是单独的独立的供电系统。