一般的低压变频器都是电压源型的,那么它的输出电压波形是PWM波形,这儿又分双极性的和单极性的PWM,常见的是单极性的PWM(就是半个周期内只有一个正或者一个负的直流电压),这个看具体调制的算法。貌似西门子都是单极性的输出。
中压变频器看拓扑了:
比如说级联型的,电压波形总体来看,像个正弦波,但正弦波细看是有台阶的,每个台阶还上下抖好多次。级联又分H桥级联的,以GH180为代表。级联还有类似GH150的单电容(暂且这么说,没有个官方的说法)的,差不太多,但是略有差别。
还有NPC的,比如说SM/GM这些,输出是5电平的有台阶的电压波形,算是个正弦波吧,比级联的台阶数小太多,天生谐波大。
交交变频器,输出电压波形是拼凑的进线电压波形,整体看也算个正弦波,局部锯齿一样的波形,频率最大也就22Hz左右。
电流源变频器,输出电流波形是方波,类似单极性PWM波形,但是其中的脉宽很大,不会向IGBT那样脉宽小。意思是载波频率很低。
种类繁多,也不好用上图一个个对比。多看看百度就可以了。
变频器,本身输出就是靠拓扑、靠算法来尽量地模拟出可调的正弦波输出的设备。要说有害的,那么就是模拟的越差,就越有害。怎么判断模拟的差,就拿它输出的波形去做谐波分析,谐波含量越大,越有害啦。