恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-01 16:22:28
9楼
快熔和可控硅炸了? 如果跳闸引起, 感性负载引起过压, 倒也解释得通。
因为在保内,我还没有拆卸开来做测量。
外部500V兆欧表测量是电源接地了的,具体等那个备件到了,更换上去后,可以简单的测量判断一下。
从电气原理图看,励磁回路驱动器内部是没有设置快熔装置的,外部电源直接到励磁驱动可控硅那里,兆欧表测量接地,说明可控硅一定是挂了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主