恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-01 16:49:24
38楼
使得, 因为手册上没有明确说浮点数连接整数CI上的行为,我也没机会测试。 所以一致不太确定到底是不是通常的转换规则。
本楼关于如何直接用外部PC或HMI控制G120,其实就是两个知识点。
其一,采用非周期的通讯形式;直接控制G120里的节点参数和控制字;
其二,利用G120里的参数功能,实现BiCo的连接和转换。数字量的控制字,采用模拟量的固定值去实现二进制编码改变状态参数。
如果是S120或者有上位的PLC,这些都不是事儿,因为各种逻辑运算都是可以通过块儿编辑的。而G120里,有限的自由功能块,还要省着用,所以,利用参数去想办法呗。这也正是西家传动好玩的地方。开发你的智商,想各种各样的个性化应用的小妙招。
仅此而已。