发布于 2023-09-01 17:17:42
18楼
哈哈,别呀,要不,你画个草图上来,我看看你所说的两个电源是什么?求你了。我突然对你的观点特感兴趣了。
引用14楼详细内容:
输入三相接到输出, 拓扑上和SVG一样。
我不知道这个有什么问题。
算了,这个话题我不在回复。
引用12楼详细内容:
你太固执了。算了。你爱怎么说就怎么说吧。只是观者别认真就是了。
引用11楼详细内容:
电源接到输出上, 形式上就跟SVG差不多了。 两个电源, 这个很明显。
引用6楼详细内容:
楼上点评的对吗?不管运行不运行,哪来的两个电源呢?
楼主是把电源进线和输出电机线接反了,变频器输入端当输出了。所以上电以后,变频器的预充电电路如果在直流母线(MM440就是),那接反了也无妨。但如果变频器的直流母线预充电电路在整流侧,接反了会比较危险。如1楼所说,没坏,但可能伤了。因为通电瞬间,直流母线电容器充电瞬间,没有限流措施,处于短路状态。所以逆变器模块就会承受大电流的冲击。
仅此而已。