缺少进给使能的处理方法

9083

3

2023-09-01 20:25:29

  刚刚有朋友向我咨询

通过复位显示查看,所有的使能都满足了,手动可以动,自动就报510009报警,无从下手!

接下来,我描述常见的几种系统检查方法:

一.802dsl为例,1.查看驱动电源模块和电机模块的led灯,正常rady绿色是;dc link是橙色。

2.看诊断,服务界面正常使能所有灯为绿色。

3.查看plc接口信号:通道信号:进给保持信号v32000006.0;

轴信号坐标轴/主轴禁止V380*0001.3;

倍率生效V380*0001,.7;

测量系统生效v380*0001.5;

进给保持V380*0004.3;

其它的系统如840d,840dsl;828d方法处理相同,只是信号按相应系统信号查找就好。

二.

828d可以查这几个信号基本可处理缺少轴使能的问题。

急停信号:DB2600.DBX0.1;DB2600.DBX0.2;

轴控制使能:DB380*DBX2.1;

轴脉冲使能DB380*DBX4001.7;

第一测量循环DBX3800.DBX1.5;

  5. 通道进给保持:DB3200.DBX6.0;

 6.轴进给保持信号:DB3*.DBX2.1;DB3*.DBX21.7;

同时电源模块上的21.3端子;OFF1使能;PPU的X122.1信号;off3使能;

系统上电的第一步是给模块加EP使能,间隔100ms后给off1加使能,OFF1使能加上后可以加off3使能,OFF3使能加的时候同时给各轴加脉冲使能和控制使能;通常在急停后,首先断掉是OFF3使能,待所有轴静止信号出现DB390X.DBX1.4时才可以断开OFF1使能,脉冲和控制使能。OFF1断开后延时100ms断开EP.以上我收集的828D使能信号及工作使能时序大致如此。缺少轴使能在828D上可以按这个方向寻找,也可以按上文提示信号查找。应该都能解决。

三.840D和sl的信号:

进给保持信号DB21.DBX6.0;

轴信号坐标轴/主轴禁止DB3*.DBX1.3;

倍率生效DB3*.DBX1,.7;

测量系统生效DB3*.DBX1.5;

进给保持DB3*.DBX4.3,星号代表轴号;

此外,还有端子9和663;db3*.dbx2.1;db3*.dbx21.7。

我把840D的查找发给了对方,从PLC里找到问题所在。