1)见2楼与3楼;工具——以太网连接 ——【基本设置】——勾选【允许S7访问】——添加一个【链接1(S7服务器)】;还可以在这里重新设置LOGO的IP地址,子网掩码,;
2)在HMI组态软件:系统参数——设备——点击【新增设备/服务器...】,
1、添加一个设备,【所在位置】:本机,
2、设备类型选择Siemens L0GO(Ethernet);
3、【接口类型】:以太网;
4、打开【设置】:选择设置要连的LOGO的【IP地址】、【端口号】:102、本地与远端TSAP,二者相同,如:链接LOGO我设置的是2。或5楼的设置;链接200smart我用的是200;
3)使用过多种型号的第三方威纶通带网口的HMI,可以直接访问:
1、I、Q、M、AM、AQ,AI我没有直接访问过,不确定;
2、网络输入 I(位,V**.*)、网络输出Q(位,V**.*)、网络输入AI(VW**)、网络输出AQ(VW**);
3、【参数VM映射】的地址。如:VB**、VW**、VD**