回复:请教一下,CU320的TM31模块收到运行信号到输出运行反馈信号之间花了8秒,为什么会有这么长的延时时间

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-02 09:55:38

3楼

用trace录状态。端子启动P840的状态,r899.2的状态,如果它们之间的延时就是8s,就说明还有别的延时。与端子板无关。端子板的延时不应该是s级的,应该是ms级的。