回复:现在G120变频器这么好了吗?

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4014
  • 精华

    54
  • 被关注

    134

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-02 11:59:44

22楼

展开查看
以下是引用zgh2292006在2023-09-02 09:58:06的发言 >20楼

变频器输入端和输出端绝不能接反,否则任何一个IGBT导通和另一个IGBT反向二极管构成回路造成短路;而F07807检测出短路接地故障正好对上了;变频器功率器件肯定受损了;



你不要纠结于输入输出端。


ALM工作与回馈状态时, 拓扑上就等价于输出接电源。 


你做变频工频上切, 也是有一段时间工作在这个状态。


再举个例子, 如果变频器带同步电机, 回馈时, 也是等效于输出接一个电源。


仔细品品。