跟调水泵一个道理,驱动经常报过流
,水泵没开之前就被水流带着反向低速转动,再开驱动就报过流,先给低速运行反而没报,给高速就报。有点头大,不知道电控方面有没有好的解决方案
就是使能“捕捉再启动”功能。
选正反向搜索功能。
原理是:变频器输出从+50Hz到-50Hz频率的过程,但相对电压都很小。
同时检测电流。
当电流从大变小,到再次增大时,那个最小的处的频率即是电机当前转速频率。从这点开始使能励磁。
这里的关键是设置步距。太小过程时间太长;太大可能捕捉失败。