回复:G110D变频器怎么连接电机调试?为什么接电不亮

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2071
  • 精华

    59
  • 被关注

    291

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-03 10:16:40

3楼

G110D只接动力电源是不行的,不是变频器坏了,而是还必须提供DC24V电源,这款变频器是ASI总线通讯的,ASI电源和DC24V电源都是通过右侧面板标识ASI的接口接入,可以用starter软件或者手操器调试,变频器调试接口是光学的,还必须买一条USB转光接口的,手册都有相关配件订货号。

G110D已经淘汰了,现在替代型号是G115D。


精华帖版主置评:精准找答案。kdrjl