回复:g120报A7990故障,无法通过静态识别

已锁定

202007174028TV

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    575
  • 精华

    2
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2020-07-17

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-09-03 21:00:45

4楼

展开查看
以下是引用hsjbest在2023-09-01 10:41:17的发言 >2楼

G120C也有这么小的功率了吗,最小不是0.55kW吗

报的是F7990,不是A7990

您检查下电机所有额定值的设定,别只看额定功率和额定电流

静态辨识微微转动,最好脱开减速箱

记得是有这么小的。。,

电机数据检测出错。 故障值 r0949,

故障值 = 1...40 时:

 - 检查在 p0300, p0304 ... p0311 中输入的电机数据是否正确。 

- 检查电机与功率单元的功率比是否合适。功率单元与电机额定电流的比例应当在 0.5 和 4 之间。

 - 检查连接方式 (星形 / 三角形)。 

故障值 = 4, 7 时:

 - 检查 p0233 中设置的电感是否正确。

 - 检查是否正确接入电机 (星形 / 三角形)。

 故障值 = 11 时还需:

 - 关闭振荡监控 (p1909.7 = 1)。

 故障值 =12 时: 

- 检查功率电缆连接。 

- 检查电机。

 - 检查变流器。