6RA80驱动器故障现场的大致分析:
没有完全打开驱动器(主要原因是器件在保内,需要返厂维修)。
从外观看,该励磁控制板,及可控硅元件,被安装在驱动器进风口处,从散热器铝翘板上看视乎有油状物质,且线路板上有炸裂及轻微的油污污染痕迹。
首先从油污污染分析,该设备自安装完整后,因为我需要为第二套设备的控制柜安装,做准备,故没有及时安装好空调房,也正是这近视2个多月的时间,该设备的控制柜是裸露在外面的。但是,控制柜门的关闭的,因为控制柜在没有安装空调房前,驱动器等大型器件的冷却是依靠原控制柜内空调来冷却的,也可能正是那段时间进入的油污粉尘。其次,从可控硅炸裂接地看,也可能是因为励磁控制板板面存在油污、粉尘后,造成部分电路短路,引起的过电压炸裂。我从励磁驱动器可控硅的控制极(导线连接)处,看到有限流电阻烧焦的痕迹,其它部位没有看到明显的烧焦痕迹,没有彻底打开驱动器只能从外观判断分析到此。也会让设备制造商反馈一些西门子维修过程的信息,以便以后使用过程中规避类似的问题。