我的观点,励磁时间是可以改短,但凡事有个度,不能一味追求人为干预这种延时。


另外,像楼主所述,励磁时间并不算长,3s左右,但实际延时是8s左右。所以,要找出延时的根源。否则还会是一头雾水。


传动控制,因为现场需求不同,所以,许多的逻辑控制延时或许是人设计的保护措施。只要查出原因,就知道该不该这么延时了。

我是你的朋友