《SIEMENS SIMATIC Safety 技术参考综合文档》中的说明:


安全程序是否可以上载?

答:S7-300/400F CPU 使用STEP7 V5.x 和 Distributed Safety V5.4  SP5   下载的项目可以使用STEP7上载,但不可使用博途软件上载。
S7-1200F CPU 不支持上载。
S7-1500/ET200SP F  CPU可上载,但需满足3个条件:

CPU 固件在V2.1以上;

项目使用博途软件在V14SP1以上;

下载前,在博途软件中安全管理器—设定—高级设定中激活“使能从CPU一致性上载”功能。