被老师点名了!赶紧回复!
此一问源自单位使用西门子G120变频器作为调压设备去控制变压器输出电压0-42伏,(变压器输入380伏输出42伏,再六个二极管三相桥式整流,最终用于动态加热拉丝机铜丝;另一个调压控制变压器输出0-24V。现场情况是生产速度较低时,需要的电压也低,加热不理想,具体就不说了。
我不是实际参与者,我只是对变频器的输出电压波形即控制输出电压的方式有感想。
曾经使用过普传变频器,国产的吧,说明书中它有一个功能设置选项是当可调电源使用,不过这个功能我没具体用过。
我的认知是桥式整流方式的波形都是等于零或大于零的但并不连续,还有斩波方式的输出。
方波,锯齿波,正弦波是使用的比较多的基本形式,出现零伏的都是脉动的,
滤波是让波形更平整且不为零。
哦,这样呀。你这是变频器的输出不是电机,是变压器。它的负载形式与电机是类似的。只不过,变压器的需求不是调频,是调压。这点与电机负载需求不一样。
如果是用西家传动G120,这个变压器负载的控制用P1300 = 19最有针对性,转速设定就是基频50Hz时的同步转速即可,电压设定在380V的2%至100%之间任意调节即可。注意电压设定必须要有一个最小值的限制。不能为0。
如果是温度控制,可以将温度传感器信号输入G120,通过G120内部的工艺调节器做温度PID闭环控制,效果应该很不错哟。