回复:变频器输出中波形有哪几种

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-05 22:16:50

10楼

展开查看
以下是引用张家港大辰机械老王在2023-09-05 09:25:07的发言 >9楼

     被老师点名了!赶紧回复!

     此一问源自单位使用西门子G120变频器作为调压设备去控制变压器输出电压0-42伏,(变压器输入380伏输出42伏,再六个二极管三相桥式整流,最终用于动态加热拉丝机铜丝;另一个调压控制变压器输出0-24V。现场情况是生产速度较低时,需要的电压也低,加热不理想,具体就不说了。

我不是实际参与者,我只是对变频器的输出电压波形即控制输出电压的方式有感想。

曾经使用过普传变频器,国产的吧,说明书中它有一个功能设置选项是当可调电源使用,不过这个功能我没具体用过。

我的认知是桥式整流方式的波形都是等于零或大于零的但并不连续,还有斩波方式的输出。

方波,锯齿波,正弦波是使用的比较多的基本形式,出现零伏的都是脉动的,

滤波是让波形更平整且不为零。


以下是引用kdrjl在2023-09-05 08:17:21的发言 >8楼:楼主呢?发了问题,...

引用8楼详细内容:

楼主呢?发了问题,不来响应一下吗?


你所提问的变频器输出波形有几种?从何谈起呢?为什么要问这个?你看到过几种波形?


我和2楼观点相同,变频器输出波形就一种。


它是基波与谐波的叠加而成。拿个示波器自己锁定一下变频器的输出波形,就是它的样子。假如没有正弦波滤波器的话,看它的输出波形就是方波,基波近似正弦波的样子。用谐波示波表测一下,基波和谐波的成分尽收眼底。


有关变频器输出波形,教科书里都有详解。

哦,这样呀。你这是变频器的输出不是电机,是变压器。它的负载形式与电机是类似的。只不过,变压器的需求不是调频,是调压。这点与电机负载需求不一样。


如果是用西家传动G120,这个变压器负载的控制用P1300 = 19最有针对性,转速设定就是基频50Hz时的同步转速即可,电压设定在380V的2%至100%之间任意调节即可。注意电压设定必须要有一个最小值的限制。不能为0。


如果是温度控制,可以将温度传感器信号输入G120,通过G120内部的工艺调节器做温度PID闭环控制,效果应该很不错哟。