回复:一起8RA80直流驱动器报警炸机的处理过程

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9124
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-06 15:39:46

18楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2023-09-06 13:25:55的发言 >17楼

确实油污粉尘不小,容易被判保外付费维修,和炸机有关联。

装置的风机是个好东西,但风循环过程会把外部的油雾粉尘吸入装置, 而且不容易清扫,纠结啊。

以下是引用WWCWWC在2023-09-05 11:28:41的发言 >16楼:今天到现场,准备将...

引用16楼详细内容:

今天到现场,准备将故障DCM驱动器打包后,寄还设备厂家。

在打包前,我又拍了一些照片,由于位置原因,拍摄的不是很清楚。


图片中就是我怀疑的油污、粉尘滴漏下来的位置,励磁驱动板正好放置在散热器通风口上,而实际的方向是散热片在上,励磁驱动板在下。


  图片中可控硅还被我擦拭过了的,看起来还算比较干净了,拆下来的时候也有油污的,我为了配置备件,想看清楚订货号,拿了一块布擦拭过的。

  确实如你说的那样,作为驱动器的设计方,为了给功率元件(可控硅等大功率元件)有足够的散热,会尽可能将这些元件安装在风道、风口出,有利于散热。但是,实际应用中的环境恶劣,也容易使器件遭受污染的概率增高了。如果把可控硅与励磁控制板分离,大功率元件靠近风口,那么,驱动器内部的连线也将会增加。驱动器内部已经有不少的外部连接导线了,确实是一件很纠结的问题。只能把环境改变的好一些,目前我应用场景比较好,早已经建了空调房,铺设的绝缘垫,环境会好很多。