回复:1.7.5 DB_ANY输入管脚处,数组UDT怎么写入

Siemens_PLC编程精英训练营

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1108
  • 精华

    0
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-09-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-09-06 17:49:21

4楼

展开查看
以下是引用手机用户20220425764683在2023-09-04 22:21:06的发言 >0楼


1.这里跟存储器预留空间有什么影响,

2.不管设不设置优化访问都报错了,没有读取到字符串名称写入,这里应该怎么设置

3.习题要求RecipeOut、RecipeList都改为DB_ANY,DB_ANY是只在IN中使用吗,如果不是此处的输出管脚处应该怎么写


1.这里跟存储器预留空间没什么关系

2.参考如下项目做法

SAPC_EXERCISE_1.7_GetRecipe.zap16.zip

3.习题只要求RecipeList改为DB_ANY

如果要把RecipeOut、RecipeList都改为DB_ANY,可参考如下做法:


创建一个DB(如名称为"RecipeOutDB"), 在此DB中建DB_Any类型的变量(如pDB),recipeOut赋值此变量名("RecipeOutDB".pDB)即可。DB变量("RecipeOutDB".pDB)赋值为要输出的DB块编号。


(如"RecipeOutDB".pDB=10, 则recipeOut输出到DB10)。