恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-08 11:51:28
24楼
的确我也碰到冷却风机对着控制板吹,存在很大的问题,我这边使用的西门子CU310-2PN控制器,控制器容易坏,发现控制器内电路板快比较密集,控制器下面就是冷却风扇直接向上吹风冷却内部的3块电路板,使用一段时间后,特别是挨近冷却风扇处电路板,积粉尘很厉害,造成电路板局部的腐蚀迹象,后来没有办法改进了一下:
改成将控制器外壳开冷却口,将塑料外壳去除,让电路板直接裸露,就不使用风机了,这样试用了一下,不行电路板温度比较高不行。后继续改进将冷却风扇冷却方式由吹风改成抽风,塑料外壳安装回去,也就是方向相反安装,这样就由局部吹变成全方位的吸,局部积粉尘就明显减少,冷却效果还行。
黄工说的绝是。
从6RA70到6RA80驱动器,励磁板的布局始终没有得到彻底的改变,我不明白为什么在当今设计成熟的当下,一块线路板就这样难布局。
以我个人不成熟的思路看,散热器和风机必须与线路隔开布局,风机只对散热器的翅片吹,这样避免污染线路板。
另外,也确实这些驱动器缺少输入、输出的必要保护。