回复:为什么翻译成“占空比”

已锁定

老学童

  • 帖子

    782
  • 精华

    32
  • 被关注

    67

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-09-08 14:16:50

11楼

展开查看
以下是引用yming在2023-09-08 12:30:39的发言 >10楼

描述是在SINAMICS传动工程师手册中:



大意是:输出最大正弦波有效值电压理论上是1/根号2倍的DC母线电压。

而直流母线电压无负载时是根号2倍进线电压。而全负载时降为1.32倍进线电压。因此,最大输出电压为0.935进线电压。

在使用空间矢量调制模式时,上下桥臂关断/导通需要有安全间隔。因此,空间矢量调制模式下的最大输出电压=0.92进线电压(最低载波频率)。

当提高载波频率时,还会降低;大约0.5%每kHz 。因此,当使用静音模式(16kHz)最大输出电压会更低。

要想提高输出电压,可使用脉冲边缘调制模式(PEM)。

但该模式在低频范围有可能出现问题。

因此,通常使用混合模式。实际应用中,由变频器控制单元自动切换。

以下是引用老学童在2023-09-07 15:01:12的发言 >7楼:感谢yming版回复,收...

引用7楼详细内容:

感谢yming版回复,收益匪浅!

随便请教一下,回帖中的“边缘调制”是否对应手册中的“占空比裕量控制器”?不好意思,搜索了参数和功能手册,没有找到相关内容。



以下是引用yming在2023-09-06 23:39:01的发言 >2楼:确实。这个翻译有误...

引用2楼详细内容:

确实。这个翻译有误。调制深度与占空比不是一个概念。

占空比无论如何也不可能达到或超过100%。(100%占空比就是理想的“全导通”。)

正是因为SVM(空间矢量调制)的方法不可能达到100%,因此变频器输出电压也就不可能达到其进线电网的电压。这个比例就是电压调制深度。

例如PM340的功率模块,其输出电压就标注为 0-78%进线电压(印象中是这个值,不一定准确。)。

要想达到更高的电压调制深度,就需要采用边缘调制。

因此,我们在使用变频器时,默认采用混合调制(不同的频段自动切换)。

因此,PM240-2等,输出电压为 0 - Input V 输入电压。


再次感谢yming版,学无止境,还要继续努力!

人的生命似洪水在奔流,不遇着岛屿、暗礁,难以激起美丽的浪花。