  前一段时间,由于本人笔记本电脑(超薄型电脑)物理网口插针变形严重,在使用网口通讯时,经常性的出现在调试设备时的断网现象,这给调试带来不必要的麻烦。之前,在调试涂装设备(设备布局范围大)时,我会向同事借用无线路由器来调试和维保设备,无线通讯的应用给设备调试、维保带来非常便利的条件,这在以前是无法办到的事情。

  近期,网购了几个无线路由器测试,在实际应用中,会遇到这样的情况,cpu的IP地址区域泛红的情况,给初次使用者带来一些困扰,排除过程分享如下。

1)首先连接好无线路由器的所有硬件,目前无线路由器有2个趋势,一种是自带电源的,另一种需要外置电源的,无论那种与无线通讯性能没有明显的区别,用户根据自己现有的控制柜选择。连接好硬件后,然后“连接”无线路由器,图示:

2)编辑简单的测试程序,编译后下载,图示:

通过无线路由能够搜索到cpu,但是IP地址是泛红色的,“下载”按钮是灰色的。

3)返回到无线设置界面,将无线路由的IP地址有自动设置为同网段,如、192.168.0.12,子网掩码:255.255.255.0,与PLC的IP网段192.168.0.1保持一致。

4)确定后,返回下载窗口重新搜索cpu,图示:

此时,“下载”按钮可以允许下载了。

下载后的监控界面,图示:

  通讯距离这个应该取决与无线路由器的接、发功率,测试的几款无线路由器在30米的直线距离中应用还是比较稳定的。无线通讯方式测试结束,特此也向广大网友推荐此方法,确实在实际应用中非常方便。回想起10多年前,调试s7-400时,为了客服反复爬15米高的设备,我毅然决定焊接了一根15米的MPI前端电缆线,当初也为自己的“创举”而沾沾自喜过,因为调试需要爬15米高度的设备顶层或者下来到地面的HMI设备之间,确实是一件非常痛苦的事情,大部分设备器件均设置在设备顶部,而控制柜设置在设备的二楼钢平台上,操作在地面,现在对比就不知道要优越多少倍呢。

  同时,我还网购了以太网转USB转换器,采购有品牌的器件,驱动在有网络时,插入转换器会自动安装驱动,对网口接触不良的电脑用户也是一种折中的解决方法,科技的进步,确实给我们带来的红利也在不知不觉中得以体现。所有,PLC与电脑的连接,均适合用无线通讯的方式,前提是匹配好接口之间的连接。