以下是引用yming在2023-09-08 14:30:42的发言 >12楼

是的。这与进线电压有关。也与选用的调制模式有关。

若指定SVM空间矢量调制模式,当进线电压360V时,输出电压无论如何也达不到380V。

因为它以等效正弦波电压输出的。

若想提高输出电压,就需要采用别的调制模式。毫无疑问,最高的输出电压就是直接输出该频率的矩形波(非正弦波);也就是理论上的1.41倍;实际1.35倍的进线电压。

具体结合SINAMICS传动工程师手册,去看参数P1802的说明。

这本书好像有翻译中文的,原来奖品兑换中有。

以下是引用青春的活跃在2023-09-07 01:12:38的发言 >3楼:版主你好,看到你的...

引用3楼详细内容:

版主你好,看到你的回帖,对占空比这个词终于有点认识,这边的精轧机G150LCI变频器之前就出现过一个报警达到占空比的报警。但不知道是什么原因。考虑是不是给进线电源电压有关系?

以下是引用yming在2023-09-06 23:39:01的发言 >2楼:确实。这个翻译有误...

引用2楼详细内容:

确实。这个翻译有误。调制深度与占空比不是一个概念。

占空比无论如何也不可能达到或超过100%。(100%占空比就是理想的“全导通”。)

正是因为SVM(空间矢量调制)的方法不可能达到100%,因此变频器输出电压也就不可能达到其进线电网的电压。这个比例就是电压调制深度。

例如PM340的功率模块,其输出电压就标注为 0-78%进线电压(印象中是这个值,不一定准确。)。

要想达到更高的电压调制深度,就需要采用边缘调制。

因此,我们在使用变频器时,默认采用混合调制(不同的频段自动切换)。

因此,PM240-2等,输出电压为 0 - Input V 输入电压。