想起来我去年发的帖子。 F60057
第一次炸机之后,可控硅, 励磁班, cu板, 励磁板,都换过, 就差控制线和触发线没换。 后来还是报故障。 后来等备件回来之后,换了一套装置, 就不再报了。 最后。为了彻底杜绝这种问题, 将装置的规格又扩容了两个档次, 到1000A的装置,现在用着再也没报过。
之前频繁报F60057的原因, 难道是触发线第一次炸机是受伤了? 不得而知, 成为一个谜团了。
触发导线的可能性非常小,短暂的过电压击穿,也不足以永久性击穿导线的绝缘。
不能够排除你认为更换上去的板、卡一定是没有问题的。一下子更换器件过多,无法判断问题的所在。