励磁回路用电机保护器做保护?励磁回路两次问题还允许第3次送电,不炸机那就奇怪了,哈哈。
是的,励磁回路的保护只是3RV断路器作为开关和过流保护。
从开始跳断路器到炸机,前后大概跳机4次。前几次恢复合上励磁断路器后,可以正常工作几天或者几小时,一开始我主要的判断还是停留在欠电压为主的。
系统电压跟踪情况:正常供电电压375V,启动这个主轴电机后,当主轴重载荷时,系统电压下降到365V附近,压降明显。配电房侧测试,电压380V,也不算高。
那天变更变压器次级电压时,看了看变压器装机功率是3500KW,二次侧的电压有380V,调整到400V。
没有及时调整变压器二次侧的电压原因是,该变压器关联的单位多,重要的设备、关键设备多,一个一个联系沟通,预约停电时间已经是在炸机后了。