直接送电确实鲁莽了一点。
我处理开始几次跳闸是用万用表简单测量,没有明显的断路和接地后,才恢复送电的。
第一次,跳闸,我检测断路器的下桩,没有明显的短路和接地,其它电气没有异状后,送电正常,几天后再次跳闸。
第二次,开始判断小型断路器的整定电流问题,因为该3RV断路器的最大整定电流是16A,而实际整定电流是15A,感觉可能是这个问题,当初因为没有配件,找了找周围的控制,刚好有一个回路是同样的,于是,拆下来互换了,重新测量回路,没有明显的短路和接地,再次恢复送电,正常工作大概是3小时后,接到再次跳闸的电话。
第三次,一直到炸机,都一直怀疑的系统供电电压低的问题。所以,后面几次是公司同事送的电。我说在没有调整电压前,只能是这样的处理。当炸机后,用万用表测量回路的断路和接地情况,仍然是无法排查到励磁可控硅接地,我用500V摇表一测,问题才显现的。于是,才把这个诊断结果给设备制造商,让对方发货。
几天等待后,备件到公司,在拆卸驱动器主回路过程中,我手电打在励磁板的时候,才发现励磁板上有可能的油污,当初还不相信。因为2台设备的空调房安装间距大概是3个月,第一台安装后后,没有及时把空调房的屋顶做好的原因是等待第二台设备的控制柜安装。期间确实有这个空间期,是利用柜式空调冷却的。但是,柜门是一直关闭使用的,如果要进入也只能是这个期间了。等把故障机拆下来,到立驱动器后我才看清励磁板机散热器附近的黑色油污状物质,但是,此时已经是炸机过了的。