恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-11 16:25:50
22楼
是的,刚刚到现场去修改程序,趁这个机会我测试了我的无线路由器通讯极限。
我有意将无线路由器放在控制柜里面,并关闭控制柜柜门。然后,在打开空调房的前提下,走到工厂机修间,直线距离大概30米,机修间同样的彩钢瓦金属结构的房子,此时,连线plc,通讯已经非常迟缓了,大多数的测试已经无法在线了,走到机修间门口连接,此时,还可以正常连接,测试了几次都是这样,也说明是该无线路由器的通讯极限距离了。
对,大概30米左右
我这有个情况:路由器的地址改一个网段了,电脑没有改,是自动分配地址,连上路由器后,一样的可以连接plc。
就速度说,个人人为,通信速度还和plc品牌有关,WiFi在1格的情况下,西门子的很快,三菱Q的就不行了,慢得出奇,大概要2分钟左右。