恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-12 09:18:04
8楼
楼主问的是CU250S-2是不是可以不装SD存储卡,而不是G120所有的CU是不是可以不装SD存储卡。这实际上是在玩一个文字游戏。
G120的CU控制器,主要是两类CU,一类是无编码器接口的CU,以CU240B/E-2为代表;另一类是有编码器接口的CU,以CU250S-2为代表。
楼主偏偏问CU250S-2是不是能不装SD存储卡。这里就有伏笔。因为CU250S-2可以定位控制。而定位控制,西门子有收费工艺软件装在SD卡里的收费选件,需要带着SD卡才能有效实现定位工艺。假设,这个定位工艺的程序不在CU250S-2中实现,而是由用户自己,在外部控制器实现呢?那这个SD卡就可以不用了吧?
也就是说,CU250S-2可以购买西家传动授权的定位控制工艺选件。但必须带卡才能生效。
综上,用CU250S-2,如果是CV控制,无需带SD卡;如果是定位控制,而且是购买了定位控制选件,就需要带SD卡。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主