恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-09-12 13:39:07
51楼
70没用过 但是80电路板上用万用表量器件可以直接量出来 照理说有三防漆的板子 贴片件想用万用表测量参数是量不出来的因为三防漆绝缘啊 但是80的我印象中可以的而且板子上没有涂三防漆的那种油亮的光泽
对于三防漆,我映像比较深刻,第一次遇到的是6RA70直流驱动器,就是因为柜顶上的空调凝结水原因引起的。6RA70驱动器励磁板设置在驱动器的左上方,而6RA80励磁板设置在下正方位置,所以,柜顶式空调的凝结水落下来,正好落在励磁线路板上,造成电路短路故障炸机的,所以,处理过程后,还是担心空调凝结水问题,虽然最后停止使用了柜顶空调,还是加强了线路板的三防。
自己曾经处理过的故障过程,虽然过去了多年,但是,记忆还是那样的清晰。主要是每一步的过程,背后都包含着无数次的失败和深刻、沉痛的教训。